Fald på tag med ensidig taghældning

Hej LDS


Jeg har brug for lidt hjælp til hvordan man normalt laver faldet på et tag med ensidig taghældning.


Jeg skal lave et værksted på 6x4 meter som vist på billedet:

Værkstedet bliver opført i træ med en to-lags tagpapsløsning på tagkrydsfiner.

Jeg er ikke interesseret i at loftet inde i værkstedet hælder med samme fald som på taget(lave remmen højere i den ene side end den anden, for at generere faldet). 

Jeg har tænkt på følgende løsninger:

1: Købe spær på 295mm og skære den ned til 195mm i den ene side og beholde de 295mm i den anden. Dette vil give et fald på ca. 2,5 cm pr. løbende meter.

2: Købe spær på 195mm og få lavet nogle kiler af reglar eller lign. og montere disse på spærene.

3: Noget helt 3.??


Hvordan gøres dette normalt? 


Bonus spørgsmål:
Jeg synes at kan læse noget om 2,5 cm fald pr. løbende meter, men har også læst flere steder at folk siger at 1 cm pr. løbende meter er nok.

Nogen der har en beregner, eller har erfaringen, der kan fortælle mig om spær på 195x45mm er tilstrækkeligt med en CC på 60cm og spændvidde på 3,8 meter?

Hej LDS Jeg har brug for lidt hjælp til hvordan... Vis hele indlægget
26 svar
 Følg tråden
Der er 20 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce

Hej.

Du skal overholde følgende:

BR15 7.1 stk. 4

"Varmetabet gennem bygningsdele i bygninger opvarmet til mindst 5 °C skal overholde bestemmelserne i kap. 7.6."

Og ellers er jeg enig med Orla

Hilsen Martin


Med venlig hilsen
Martin H.

Bygningskonstruktør / Energikonsulent
Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Projekt,- projektering- og byggeledelse.
Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
Orla Nautrup skrev den 15-08-2017 13:35:37

Det er nok BR15 7.2.3.stk 2 du skal starte med, men tag nu den snak med kommunen, om hvordan de ønsker situationen taklet.

Stk. 2

En bygning, der opvarmes til mere end 5 °C og indtil 15 °C, må højst have et samlet behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal på 41,0 kWh/m² pr. år tillagt 1000 kWh pr. år divideret med det opvarmede etageareal.

 

Bygningskonstruktør skrev den 16-08-2017 00:22:27

Hej.

Du skal overholde følgende:

BR15 7.1 stk. 4

"Varmetabet gennem bygningsdele i bygninger opvarmet til mindst 5 °C skal overholde bestemmelserne i kap. 7.6."

Og ellers er jeg enig med Orla

Hilsen Martin

 Efter Orla's anvisning i går tog jeg fat i kommunen der kunne forklare at hvis det var med fast varmekilde(fastmonteret på væg eller lign.) skulle der laves varmetabsberegninger og værkstedet skulle overholde de gældende lovgivninger omkring varmetab.
Hvis værkstedet var med en midlertidig varmekilde(olieradiator o.l.), så var der ingen krav til isoleringen.

Jeg brugte i går et par timer på at lave sådan en varmetabsberegning ved hjælp af et program på Rockwools hjemmeside, resultatet kan ses på billedet. Dette er blevet sendt til kommunen og det er ansøgt som værende med fast varmeinstallation  .


Gør det nogen forskel på det færdige resultat, om den er godkendt med fast varmeinstallation? Skal der betales mere ejendomsskat, anden BBR registrering, eller noget helt tredie der skiller de to fra hinanden efter endt byggeri?

SteffenBH skrev den 16-08-2017 07:17:14

 

 Efter Orla's anvisning i går tog jeg fat i kommunen der kunne forklare at hvis det var med fast varmekilde(fastmonteret på væg eller lign.) skulle der laves varmetabsberegninger og værkstedet skulle overholde de gældende lovgivninger omkring varmetab.
Hvis værkstedet var med en midlertidig varmekilde(olieradiator o.l.), så var der ingen krav til isoleringen.

Jeg brugte i går et par timer på at lave sådan en varmetabsberegning ved hjælp af et program på Rockwools hjemmeside, resultatet kan ses på billedet. Dette er blevet sendt til kommunen og det er ansøgt som værende med fast varmeinstallation  .


Gør det nogen forskel på det færdige resultat, om den er godkendt med fast varmeinstallation? Skal der betales mere ejendomsskat, anden BBR registrering, eller noget helt tredie der skiller de to fra hinanden efter endt byggeri?

 Hvilket u-værdier i bygningsreglementet skulle du så overholde dem der stod i kap. 7.6 eller 7.3?


Med venlig hilsen
Martin H.

Bygningskonstruktør / Energikonsulent
Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Projekt,- projektering- og byggeledelse.
Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS

Beregningsprogrammet på Rockwools hjemmeside brugte værdierne i 7.6.

hej steffen,
med dine "skæve" spær, hvordan får du så dækket isoleringen af for oven med vindpap. som jeg lige kan se det, er der ikke noget det kan hæfte sig i? jeg går ud fra, at du sætter tagpladerne direkte på spærene? men der er måske svare, der skal ikke noget imellem tag og isoleringen kun i siderne så dyr mv ikke kan komme ind?

jeg tænkte at et sådan tag skulle ventileres med samme konstruktion som de lodrette konstruktioner.
mvh
mads
Det fremgår at der er ventilations spalter i siderne, så der udluftes imellem spærene. Der skal ikke afdækkes med vindpap over isolering. 

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.
Sponsor på LDS
Malgodt.dk

Malgodt er sponsor på Lav-det-selv.

Få særlig rabat på maling, epoxy og meget andet.

Se mere

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis

Se også