Witt induktionsplade tager HPFI'en

Hej LDS

Vi har en Witt induktionskogeplade som tager HPFI'en. Jeg har fundet frem til at der er en overgang mellem jord og nul i pladen. Når den tilsluttes uden jord kommer den med "Error 47".

Kan nogen herinde sige hvad dette nummer mener?


Venligst, Silas

5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Hvordan kan du vide at der er en overgang mellem  nul og jord , der er sikkert en plade der er gået og dermed en fejlstrøm til jord.

Error 47 bliver brugt af mange forskellige ting bla a.  computer , smartphones osv  når noget ikke virker som det skal.......


Mvh S.H.
Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............

Fejlen er jord-nul, idet HPFI'et går selv når alle sikringer er taget ud og tavlekontakten tilkoples ( har gamle skruepropper)

Når jord til kogepladen afkoples i vægdåsen går HPFI'et ikke. Til gengæld viser kogepladen nu fejl 47.

Derfor er jeg nysgerrig på hvad denne fejl henviser til på præcist en Witt kogeplade

Vh, Silas




Er den nyinstalleret eller er det en fejl på bestående installation som pludselig er dukket op?

Den er opstået pludselig - 2 måneder efter garantiens udløb...

Dødt styreprint. Det koster små 4500 kr at lave. Ikke længe siden jeg forespurgte på det samme hos witt til en god bekendt. 


Apollo14dk - Elektriker af guds nåde. Dog hjemmegående pt. pga. arbejdsskade