Korrekt dimensionering af emhætte

Hej LDS'ere.

Der har været mange lignende spørgsmål i forummet før, men må alligevel forsøge mig med min egen tråd.

Udfordringen består i, at jeg skal have ny emhætte, hvortil der er boret et hul i ydermuren i min boligforening på 100mm. For at skjule røret under loftet vil det øge antallet af buk fra 1 til 3.

Spørgsmålet er om det er det værd. Hvor meget ekstra støj (og hvor meget sug mister man) ved de to ekstra buk?

Køkkenet er ca. 25 kubikmeter.

/EJ

7 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Så længe bukkene er på afgangs siden, er det begrænset hvor meget effekt de har mht. kapacitets ændring, her har diameteren større effekt, så hvis du laver rør-forbindelserne i 140-160mm rør, evt. firkantede, og så bruger en adapter helt ovre ved ydermuren til de 100mm, så tror jeg det vil gå nogenlunde lige O, P, op.


 

Dit køkken har 25 m3. En emhætte bør suge min 12 gange rumvolumen: 300 m3/h

Presser du 300 m3/h igennem en ø100 få du en lufthastighed på 10,6 m/s og et trykfald på 13 Pa per m i et spirorør. Bruger du harmonikakanal i alu eller plast er det ca 50-70 Pa per m.

Sætter du 1stk af de 90-graders presset bøjning Lindab BKU) i få du yderlig trykfald på 50 Pa per bøjning, at bruge en BSU bøjning ville reducere trykfald til 20 Pa. 

alt over 7 m/s suser i kanalen- men det kan du måske leve med, da din emhættemotor nok ikke er lydisoleret. 

Kennlinien fra din emhætteventilator kan vi kun gisne om. Om den stadig flytter nævneværdig luft ved 100 Pa tryktab i kanal er spørgsmålet. Nogle begynder at røre i egen luft ved 150 Pa.

Overvej at gå op minimum op til ø125 spirorør eller ø150 i plast (husk at tætne) og så sætter du en lang blød reduktion lige før væghullet. Bløde bøjninger giver væsentlig mindre tryktab - men de flylder.  

bøjningers diagrammer :

https://itsolution.lindab.com/linda.../bsu90.pdf

https://itsolution.lindab.com/linda.../bku90.pdf





Hej Mjølner, mange tak for svar!

Ud fra dit svar vurderer jeg, at det bedste er at placere en 125mm spirorør under loftet ved at evt. at "grave" plads til at øverste del af røret i det skjulte loft, således hele røret på 125mm kan ligge i det nedsænkede loft (hvor afstanden fra den hidtil skjulte loft er til det nedsænkede er ca. 10cm.).

Formlerne ville jeg være interesseret i at se et link til, også?

Lige inden ydervæggen placeres så en blød bøjning - har du et eksempel herpå?

Mvh

EJ

Formlen for lufthastighed er areal af rørets tværsnit kontra luftmængde. Alle andre tror jeg er aflæsninger på f.eks. Lindab tekniske katalog. 

Men uanset formler så er det altid en tilpasning imellem det ønskede og det mulige. Så kan du komme til at "grave" 25-30 mm op i det gamle loft det jo godt at få med. Er det pudset loft på forskalling kan man jo bare save i det ( med støv maske ) 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Annonce

Det gamle loft et bare pudset. Tror ikke 30mm vil gøre noget.

Alternativt kan jeg lægge en fladkanal?

prøv app'en Lindab "Vent Tools" - vdr. bøjninger se Lindab kataloget.

Om du så bruger en Rokaflex bøjning (aka Air2Trust) senere er luften ligeglad med. 