Afbryder med glimlampe lyser rødt når der ikke er strøm til

Jeg har en afbryder med lys, den klassiske med rød lampe.

http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=542D0201 

Den er sat op til at lyse rødt når lampe er tændt.

Slukket når lampe ikke lyser.

Nu så jeg så at når der er helt mørkt i rummet, så kan man se et svagt rødt lys, i de 4 hjørner på det røde glas (når slukket).


Hvad kan årsagen til det være?

Kan der være en svag spænding på min N og er det i øvrigt et problem?



5 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Lampen er en glimlampe , ligesom i en polsøger , der skal ikke megen spænding til før den lyser , enten lidt krybespænding eller noget induktivt spænding , du kan være rolig , det er ganske naturligt.


Mvh S.H.
Hvorfor udsætte noget til i morgen , hvis man kan få andre til at lave det idag............

det kan også opleves på et kabel med flere ledere som ikke bruges at man kan måle en svag spænding med en polsøger

Tidligere indlæg skriver : krybespænding eller noget induktivt spænding, men hvad ligger tilgrund at det sker ?

Hvis vi spoler tilbage i hukommelsen, har de fleste af os været med til Ørsteds fysik forsøg i skolen. Det er dem der går ud på at der opstår magnetfelt omkring en ledning når der går strøm i den( Kompasnål der bevæger sig) OG at der opstår strøm i en leder hvis der er et magnetfelt der bevæger sig.

Det er jo hele princippet i de mest almindelige motorer, Blæsere pumper m.m. Der er der kortsluttede ledere inde i rotoren, som bliver påvirket af et magnetfelt fra viklinger udfra. Det kører jo udmærket så der må jo være noget om snakken.

Din ledning fra lampen og ned til glimlampen ligger jo ikke alene i kablet, så der vil induceres en lille strøm i den hvis der går en strøm i faseledning ved siden af. Det er den karl smart kalder induktiv spænding. Det er meget meget lidt i det tilfælde fordi det kun er 1 leder der på en forholdsvis kort strækning ligger tæt på en anden. I en motor er der i tusindvis af ledere i spolen og der går med vilje en stor strøm, så det faktisk kan udføre et arbejde. 

Arbejder man på de store højspændings luft ledninger er det et forhold der skal tages alvorligt. Så selv om der er slukket for en linje, så kan man stadig komme alvorligt til skade. Derfor skal der ALTID kortsluttes og jordforbindes inden man påbegynder arbejdet på dem. 

 

 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

fornem forklaring, der er til og forstå