Udregne kabel

Hej

Har planer om at købe en varmeovn på 3 kw. Den kommer til at stå ved enden af et ca 50 mtr langt kabel (3x1,5kv), og en 16A sikring. Kan dette lade sig gøre? Hvordan finder jeg ud af om f.eks kablet klarer dette? Er kablet tykt nok?

Der kan trækkes et nyt kabel igennem slangen, som kablet ligger i nu.

9 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Du skal bruge min. 2,5 mm2 kabel når sikringen er 16 ampere.

(Ved ikke hvilken kvadrat du skal op i med 50 meter ledning)

Vi prøver igen, i morgen --
De 50m har ikke noget at sige i forhold til kvadratet på kablet. Der ville en 1,5mm2 kabel sagtens kunne klare det, hvis effekten (watt) ellers ikke var så høj.
Du skriver 3Kw, så bør du gå op i en 2,5mm2 kabel, som du forsikre med 16A, forudsat af hele installationen på den gruppe er lavet med 2,5mm2 kabel. Det ville nok godt kunne lade sig gøre på et 1,5mm2 kabel med 13A sikring, men sidder der andet på gruppen vil du måske opleve at sikringen springer. For du kan trække 2990W på en 13A sikring.
Du bør vælge 2,5 mm2 på grund af spændinsfaldet, som med 1,5 mm2 vil være 14,5 V, og med 2,5 mm2 8,76V. En 13A sikring er stor nok til at drive 3000 W (3000/240 = 12,5A).

fase
Ved 3 faset varmeovn er du nede på godt 4 A pr. fase. Så det er meget bedre. Så nærmer spændingsfald sig 3 volt.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Manfe tak for fine svar. Er der nogen regel som fortæller, hvor meget en 3X1.5kv installationskabel kan belastes med i A/W?
Er det måske også en regel som siger, at når sikringen bliver 16A, så kører man 3x2.5?
Manfe tak for fine svar. Er der nogen regel som fortæller, hvor meget en 3X1.5kv installationskabel kan belastes med i A/W?
Er det måske også en regel som siger, at når sikringen bliver 16A, så kører man 3x2.5?
Sikringsstørrelse og kabeldimension hører sammen og er defineret i stærkstrømsbekendtgørelsen.
For 1,5 mm2 gælder at det må sikres med højst 13 A. Det medfører, at der kan hentes 240V*13A=3120W ved enfaset drift.
For 2,5 mm2 gælder at det må sikres med højst 16 A. Ved 16A kan belastningen være 240V*16A=3840W ved enfaset drift. For begge gælder at belastningen kan tredobles ved trefase drift.

fase
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis