Opdeling af grupper.

Hej skal ha lavet huset om, men er i tvilv om hvordan min grupper og sådan skal deles op.
Huset er 220 m2 i grundplan.

Der kommer 10 rum og en sammenhængende garage.
1 Køkken, 1 Stue, 2 Bad, 4 Værelser, Forgang, Baggang og en garage.

I baggang kommer vaskemaskine og tørretumbler.
I garage skal der kunne trækken en kompressor, en svejser og måske en lift. Udover det kommer der stokerfyr og genanvendelsesanlæg i garagen.
Der kommer også 3 udv. stikkontakter og noget udebelysning.

Jeg kunne godt tænke mig lidt hjælp til hvordan det er bedst at opdele, så der ikke bliver overbelastning på nogle af grupperne.

Der er i dag 10 * 13A og 2 * 16A på tavlen, der ved siden er der noget 12V til led og HFI relæet.


(Bad og babyværelse bliver byttet rundt i forhold til tegning)

 


Kasper H. Jensen
10 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Velkommen på LDS
Kravene er 1 lysgruppe for hver 50 kvm. beboelse så det bliver i alt mindst 6 lysgrupper. (måske er garage med i de kvm men skidt med det). Og køkken skal fordeles på mindst 2 grupper.
Så da du har 10 lysgrupper er der jo noget "at rutte med".
Kraftgrupper / 3 x 16 A grupper har du kun 2 af, så her kunne der være plads til forbedringer. Du har ikke nævnt opvasker og komfur, og jeg går ud fra at det også skal have en gruppe.

Jeg har en teori om at musikanlæg og fryser/køleskab ikke skal på samme gruppe, da startstrømmen kan forårsage et klik i lyden.

Så jeg ville foreslå at du reducerer antal lysgrupper med 4 for at få plads til ekstra HPFI og ekstra 16A gruppe: (ud fra eksisterende 10 grupper) 

1 x 13 A køkken  1 x 13 A køkken  1  x 13 A baggang  1 x 13A stue  2 vær. 1 x 13 A sovevær, baby vær og 2 x bad  1 x 13A  garage gange og udvendig lys må så tilhøre den gruppe der ligger nærmest på hvor man tænder.

Kraftgrupper:

3 x 16 A komfur og opvasker

3 x 16 A vaskem. tumbler

3 x 16 A garage med lift og 16 A stikk.

Og så et ekstra Hpfi så det er fordelt over 2.

 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Skrevet af ev elmand på 18-03-2017 21:14
Velkommen på LDS
Kravene er 1 lysgruppe for hver 50 kvm. beboelse så det bliver i alt mindst 6 lysgrupper. (måske er garage med i de kvm men skidt med det). Og køkken skal fordeles på mindst 2 grupper.
Så da du har 10 lysgrupper er der jo noget "at rutte med".
Kraftgrupper / 3 x 16 A grupper har du kun 2 af, så her kunne der være plads til forbedringer. Du har ikke nævnt opvasker og komfur, og jeg går ud fra at det også skal have en gruppe.

 

Ja. Det er rigtigt gik ud fra man selvfølgelig kunne regne ud at mit køkken indeholde kølekskab, fryser, komfur, kogeplader og opvaskemaskine.
Ja det er med garage de 220 m2.

Men er det fornuftigt at lave:
Køkken 13A+16A
Gæstebad/entre 13A
Sove/baby -værelse 13A
Bad 13A
Baggang 13A (Vaskemaskine/tørretumbler)
Stue 13A
2xVærelse 13A
Garage 16A+13A
Udebelysning/stikkontakter 13A

Så står jeg med en ekstra 13A ved ikke om det var bedre at få en ekstra til vaske og tørremaskine? 
Og hvad med køkkenet vil den kræve 16A mere?

 

 


Kasper H. Jensen
Jeg har rettet indlæg medens du har svaret.
Lysinst i baggang og vaske /tørre skal ikke på samme gruppe.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Skrevet af ev elmand på 18-03-2017 21:14

Velkommen på LDS
Kravene er 1 lysgruppe for hver 50 kvm. beboelse så det bliver i alt mindst 6 lysgrupper. (måske er garage med i de kvm men skidt med det). Og køkken skal fordeles på mindst 2 grupper.
Så da du har 10 lysgrupper er der jo noget "at rutte med".
Kraftgrupper / 3 x 16 A grupper har du kun 2 af, så her kunne der være plads til forbedringer. Du har ikke nævnt opvasker og komfur, og jeg går ud fra at det også skal have en gruppe.

Jeg har en teori om at musikanlæg og fryser/køleskab ikke skal på samme gruppe, da startstrømmen kan forårsage et klik i lyden.

Så jeg ville foreslå at du reducerer antal lysgrupper med 4 for at få plads til ekstra HPFI og ekstra 16A gruppe: (ud fra eksisterende 10 grupper) 

1 x 13 A køkken  1 x 13 A køkken  1  x 13 A baggang  1 x 13A stue  2 vær. 1 x 13 A sovevær, baby vær og 2 x bad  1 x 13A  garage gange og udvendig lys må så tilhøre den gruppe der ligger nærmest på hvor man tænder.

Kraftgrupper:

3 x 16 A komfur og opvasker

3 x 16 A vaskem. tumbler

3 x 16 A garage med lift og 16 A stikk.

Og så et ekstra Hpfi så det er fordelt over 2.

 

Bliver lidt nervøs for 2xbad sammen med sove og baby værelse vist der er tændt for ting som glatte jern og føntørre? er det ikke noget der rykker i belastningen?
Har plads til mere i mit skab, men ved ikke om det har betydning hvor meget jeg kobler på.

 

 


Kasper H. Jensen

På billedet kan jeg se at du har 9 lysgrupper, og 3 kraftgrupper (3 pol ) Så det passer jo udmærket. Den fra solceller tæller jeg ikke med.
Glattejern måske 300w føntørre måske 1600 w og en 13 sikring kan holde til 3000 w + 50% overbelastning i 1 time. Så du skal have noget af en frisør salon derude for at det går galt.
Køkken bruger noget strøm på lysgrupper, kogekande, kaffemaskine, køle - og fryseskab og måske en brødrister. Værelser, stue gange og badeværelser bruger meget lidt strøm, især efterhånden som man bruger LED pærer. Udv. lys ligeledes med LED, udv. stikk. meget sjældent noget særlig forbrug.
Men garage bør have sin egen lysgruppe, hvis du vil varme det lidt hurtigt op med el-varmeblæser eller køre med stor vinkelsliber. Så kan vi tage lift, svejser og kompressor. De kan sagtens køre på 3 x 16 gruppe. Og vælger du så 16 Cee stikkontakt i garage med 230 V stikkontakt indbygget så har du endnu en mulighed for at køre med noget stort.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Annonce
Skrevet af ev elmand på 18-03-2017 22:06

På billedet kan jeg se at du har 9 lysgrupper, og 3 kraftgrupper (3 pol ) Så det passer jo udmærket. Den fra solceller tæller jeg ikke med.
Glattejern måske 300w føntørre måske 1600 w og en 13 sikring kan holde til 3000 w + 50% overbelastning i 1 time. Så du skal have noget af en frisør salon derude for at det går galt.
Køkken bruger noget strøm på lysgrupper, kogekande, kaffemaskine, køle - og fryseskab og måske en brødrister. Værelser, stue gange og badeværelser bruger meget lidt strøm, især efterhånden som man bruger LED pærer. Udv. lys ligeledes med LED, udv. stikk. meget sjældent noget særlig forbrug.
Men garage bør have sin egen lysgruppe, hvis du vil varme det lidt hurtigt op med el-varmeblæser eller køre med stor vinkelsliber. Så kan vi tage lift, svejser og kompressor. De kan sagtens køre på 3 x 16 gruppe. Og vælger du så 16 Cee stikkontakt i garage med 230 V stikkontakt indbygget så har du endnu en mulighed for at køre med noget stort.

 

Super lyder fint det hele.. Men den ene af de øverste står 13A på klistermærket, det er den med vaskemaskine logo ´et tegnet på.

 


Kasper H. Jensen
Vaskemaskine og tumbler sagtens kan køre på 3 x 13 A .
Men noget helt andet. hvis du har boet i huset en del år, og aldrig har oplevet problemer med sikringer der springer, så er der ingen grund til at lave det om.
Sikring der springer fordi man f.eks. klipper ledning til hækkeklipper over det tæller ikke som et problem i dette tilfælde.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Skrevet af ev elmand på 18-03-2017 22:30
Vaskemaskine og tumbler sagtens kan køre på 3 x 13 A .
Men noget helt andet. hvis du har boet i huset en del år, og aldrig har oplevet problemer med sikringer der springer, så er der ingen grund til at lave det om.
Sikring der springer fordi man f.eks. klipper ledning til hækkeklipper over det tæller ikke som et problem i dette tilfælde.

Jeg har haft lidt problemmer, men garagen er en ny der kommer til og så har jeg valgt at trække helt nye ledninger samtidig med hele huset bliver væltet inden i og lavet om. Så ville jeg gerne ha lavet det ordenligt, så der ikke er noget der sprænger
Men mange tak for hjælpen.

 

 


Kasper H. Jensen
Du har nu fået både konkrete regler og mine overvejelser. hvis kablet til vaskemaskine + tørretumbler er 2,5 mm2 kan gruppen ændres til 16 A.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

Jeg ville personligt sætte de to bad på hver deres gruppe.
Og så ville jeg sætte udv. lys og stikkontakter på et kombirelæ, så de ikke tager hpfi i resten af huset, eller evt. dele det hele over to hpfi'er.

Og så ville jeg også overveje noget transientbeskyttelse nu du har solceller på taget.

P.s. Kan se ev elmand også er inde på det. 


Apollo14dk - Elektriker af guds nåde. Dog hjemmegående pt. pga. arbejdsskade