Kravene er 1 lysgruppe for hver 50 kvm. beboelse så det bliver i alt mindst 6 lysgrupper. (måske er garage med i de kvm men skidt med det). Og køkken skal fordeles på mindst 2 grupper.
Så da du har 10 lysgrupper er der jo noget "at rutte med".
Kraftgrupper / 3 x 16 A grupper har du kun 2 af, så her kunne der være plads til forbedringer. Du har ikke nævnt opvasker og komfur, og jeg går ud fra at det også skal have en gruppe.
Jeg har en teori om at musikanlæg og fryser/køleskab ikke skal på samme gruppe, da startstrømmen kan forårsage et klik i lyden.
Så jeg ville foreslå at du reducerer antal lysgrupper med 4 for at få plads til ekstra HPFI og ekstra 16A gruppe: (ud fra eksisterende 10 grupper)
1 x 13 A køkken 1 x 13 A køkken 1 x 13 A baggang 1 x 13A stue 2 vær. 1 x 13 A sovevær, baby vær og 2 x bad 1 x 13A garage gange og udvendig lys må så tilhøre den gruppe der ligger nærmest på hvor man tænder.
Kraftgrupper:
3 x 16 A komfur og opvasker
3 x 16 A vaskem. tumbler
3 x 16 A garage med lift og 16 A stikk.
Og så et ekstra Hpfi så det er fordelt over 2.