belysning med ur kontaktor

Har en lysstyrring jeg skal lave, har ikke rigtigt installeret kontaktorer før. så spørg lige herinde, inde jeg selv kaster mig ud i det

Belysningen er delt op på to  1-polet grupper.(De har deres egen hpfi de to grupper) Lyset skal tænde  kl 0730-1930 på uret, og derefter skal sensorerne overtage. kontaktoren skal så have dens egen 4-polet HPFI.

 

På forhånd tak

 

Har en lysstyrring jeg skal lave, har ikke rigtigt... Vis hele indlægget
33 svar
 Følg tråden
Der er 20 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Eller så længe pirne kommer på den lysgruppe hvor kontaktor samt ur er monteret. Er det vel korrekt monteret
Skrevet af sinkodingo på 12-01-2017 09:44
Er ved at prøve at samle det hele. Men er stadig lidt i tvivl. Når der nu er 2 grupper. Skulle jeg så havde trukket 1x 5x 1.5 til hver gruppe. Så jeg har 2x 5x 1.5 i tavlen? Får nu har jeg kun trukket 5x1.5 og der er jo kun en nul. Så mon ikke jeg har dummet mig lidt ?

Det er lidt uklart, hvor du har trukket dette kabel hen. Og så er det jo lidt svært at svare på :-)

Men prøv at lave en tegning af det. Så er det lettere for os at se om det er rigtigt, og sandsynligvis vil du selv kunne se sammenhængen, når du ser tegningen.

Hvis du fører flere grupper i samme kabel, så er der nogle krav i SB, som skal være opfyldt. Problemer er, at hvis en af grupperne bliver afbrudt, så kan man let tro, at hele kablet er spændingsløst. Hvis der er flere grupper i kablet, så kan man blive meget overrasket. Derfor er der nogle krav til opmærkning mv.

 

 

Er kun på min mobil kan ik uploade billeder

Men der er som bekendt 2 grupper med lys på i tavlen. Fra tavlen er der trukket 5x1.5 ud til pirne. Først sidder der en Master (Servodan 41-600) samt slaver.
Så kablet går kun til pir og ikke til lamperne? I så fald er der kun én gruppe i kablet.
Der er trukket kablet til lyset ( gammel installation)

De to grupper sidder i tavlen der kan du slukke lyset på.
Så det er piren jeg skal få til at virke med de to forskellige lysgrupper samt kontaktor og ur
Annonce
Din allersidste sætning er vigtig.
Du skal som jeg har skrevet ikke tænke på 2 grupper i starten. Få PIR , ur og spole i kontaktor til at fungere først.
Der behøves kun 1 stk 4 x 1,5 kabel ud til PIR master hvis den er med 1 kanal. Der skal så gå kabel videre til PIR slave, som skal have Fase - Nul - og en ledning i SL . Denne ledning skal gå til SL i master.
Hvis tavlen er placeret så kablet fra slave kommer ind der, kan du jo bruge nr. 5 leder ud til Master, så du kan få forbindelse til SL
Din kontaktor skal blot afbryde / slutte den gamleinstallation til dine 2 lysgrupper, og kabler til det er helt uden for styrekabler.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Ja jeg er med nu. Har faktisk indstilleret det korrekt. Har dog ikke kunne få sensoren til at reagere. Finder så ud af at man skal have en Remote/ dongle

Tak for tålmodigheden

Med hensyn til Master som vdu nævnte tidligere i tråden. Så er den unødvendig. Og man kunne have nøjedes med slave korrekt
Har samlet det således nu.

Gruppe 1 til 1 på kontaktor
Gruppe 2 til 5 på kontaktor
Kontaktor 2 er monteret på mellemledning til lamper.
A1 er uret klemme 2 monteret på samt SL ledning til Master pir.
Klemme 6 på kontaktor er monteret gruppe 2 lys.

Ser det rigtig ud?
Det virker ! når man har samlet det hele er der jo ret logisk 😊
Det var da godt. Nogen gange kan det godt se uoverskuelig ud når man skal have det hele vendt i hovedet, derfor altid tag 1 skridt ad gangen. Eller lav en tegning.
Jeg så at den master skulle programmeres enten med IR fjernbetjening eller ved hjælp af en APP. Det har du så styr på.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Der er yderligere 3 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis