1. Hvis du bare skal tænde nogle lamper i en gang f.eks. så har du ikke brug for en slutte / bryde funktion.
Så der skal der kun bruges en slutte.
2. Nej 2 slutte betyder bare at de kan tænde 2 kredse. Det kan f.eks. være i industrihaller hvor man bruger flerpolede grupper. Så kan strømmen fra den ene sikring gå ud til den ene række lamper og strømmen fra den anden sikring ( I SAMME GRUPPE ) gå ud til en anden række lamper. De tænder og slukker samtidig.
Jeg har også brugt 2 slutte engang på en større installation. Alle afdelinger tændtes hver for sig men der skulle være nogle få afbrydere ved udgange der slukkede alt lys. Det kan der meget nemt gå kage i hvis en del af lyset ikke er tændt, så bliver det tændt når man ønsker slukket o.s.v. Den ekstra slutte der er i hver, giver så kun mulighed for at skifte dem DER ER TÆNDT med >sluk alt knappen<. I dag ville man i stedet lave en lille programerbar styring. Det er iøvrigt ikke helt ufarlig at have sådan en funktion. Hvis man tror man er sidste mand tilbage, og så slukker alt lys. Så sidder der pludselig en et sted, som kan have meget svært ved at finde ud i bulder mørke uden at komme til at falde over noget. Det løste jeg ved at lade ganske enkelte lamper være tændt 5 minutter ekstra. Så når det blev næsten mørkt så var det med at finde op fra sin plads og hen og få tændt noget lys inden det gik helt ud.
3. Der er ikke nogen brugsmæssig forskel. Hvis det tændes meget ofte med store strømme kan den elektroniske måske bedre holde i længden.
4. A1 og A2 er styring af kiprelæ. 1 og 2 er det arbejde som kiprelæ skal udføre.
Styring: Dine afbrydere (med fjeder ) skal alle have en fase, og den anden side skal gå fra alle til A1 ( må gerne samles undervejs.) Nul skal så på A2 Når så du tænder en af afbryderne kommer der spænding på A1 og kiprelæ skifter stilling. Fjederen bevirker at det kun bliver en impuls.
Arbejde: Der er 1 og 2 hver sin side på en afbryder. Det vil sige at fasen skal på 1 og 2 går til dine lamper.
Sidst:
Men husk at det sikkert indgår i den faste installation så det er fra en autoriseret firma der skal lave det.