Hej

Må man godt samle en forlængerledning 3*0,75 med en kabel der kommer fra en stikkontakt og går i en dåse 3*1,5? eller skal forlængerledningen i en stikkontakt?

6 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
kort svar! NEJ forlængerledning skal tilsluttes i stikkontakt

Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen

En forlængerledning er en ledning med et hunstik i den ene ende og et hanstik i den anden ende. Hvis du tilslutter en ledning med et hunstik i den ene ende og afgang fra en tilslutning i en dåse i den anden ende, er det ikke en forlængerledning.

fase
så det skal være en 3*1,5mm2 så?
Det er ikke det, der er problemet. Om det er 3*1,5mm2 eller 3*0,75mm2 er ligegyldigt. En forlængerledning er en ledning, der er forsynet med et hanstik i den ene ende og et hunstik i den anden ende, og dermed beregnet til at blive tilsluttet en stikkontakt, som er at betegne som et hunstik. Hunstikket er altid nærmest energikilden. Det du vil lave må nærmest betegnes som en tilledning.

fase
men er det så lovligt at samle det i en dåse? og så bare ikke kalde det en forlængerledning
Det er lidt uklart hvad du mener. Hvis du ønsker din 3x0,75 monteret fra en stikk, og hen til en dåse hvor det går videre med en fast installation med 3x1,5, så bliver den 3x0,75 en del af den faste installation og skal mindst være 1,5 mm2 og skal oplægges efter forskrifter afhængig hvor det er.
Du må godt bruge blød ledning i fast installation, men det skal være 1,5mm2 (ved lysinstallation)

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik