Gulvvarmeshuntens opbygning

Hej
Jeg har erhvervet mig en gulvarmeshunt der tidligere har været anvendt på centralvarme.
http://www.spic.dk/images/29428184_3961454847490.jpeg

Fremadrettet er meningen det skal anvendes på fjernvarme.

Indløbet sker ved RAVK-ventilen, der måler på temperaturen i fremløbet. Termostaterne, samt flow styringen sidder på fremløbet.

Mit spørgsmål er egentlig om det er muligt at anvende det på den her måde eller det RAVK-ventilen skal på returen? Og er der andet I mener vil være mere hensigstmæssigt?

Mvh

Thomas
Ps. sig til hvis I ikke kan se billedet eller der er brug for uddybning


Mvh
Thomas
14 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Jeg kan ikke lige få lavet billedet til et hyperlink, I må bære over med mig... :-)

Mvh
Thomas
Du skriver, at det er til fjernvarme, men er det til direkte fjernvarme eller til fjernvarme over varmeveksler. Hvis det er det sidste, skal du bare betragte det som almindelig centralvarme ellers skal du allerførst tage hensyn til tryktrin inden du bruger det.

fase
Det er til direkte fjernvarme.

Mvh
Thomas
Har kigget på betingelserne og fremløbet kan stige til 6 bar og differentrykket være fra 0,2 til 3,5 bar.
Hvad er betydningen i forhold til tryktrinet? Eller vil du uddybe hvad tryktrinet indebærer?
Og skulle der være noget problem i at telestater sidder på hovedet og placeringen af fremløb/returløb i forhold til deres indbyrdes placering? Altså at returløbet er over fremløbet.

Mvh
Thomas
Er du sikker på at trykket kan stige til 6 Bar? Her, hvor jeg bor, er fjernvarme med det tryk forsynet med en varmeveksler. Jeg er ikke klar over om dit system er beregnet til et tryk på 6 Bar. Det er da et pænt tryk på selve varmesystemet.

fase
Annonce
Det er hvad der står på deres hjemmeside, at det kan stige., punkt 3.3

http://www.fjernvarmefyn.dk/media/1183/almbestemmelser_juli_2014.pdf

Mvh
Thomas
Skrevet af Tmj på 13-02-2016 18:36
Det er hvad der står på deres hjemmeside, at det kan stige., punkt 3.3

http://www.fjernvarmefyn.dk/media/1183/almbestemmelser_juli_2014.pdf

I den meddelelse, du henviser til, står nævnt, at der på transmisionsledninger kan optræde et tryk på op til 16 bar, som betyder at varmeanlægget skal forsynes gennem en varmeveksler. Det betyder så, at varmeanlægget er på sekundærsiden af varmeveksleren og derfor kan køre med et tryk i størrelsesordenen 2,5 Bar svarende til 25 mVS. Til et tryk i den størrelsesorden vil dit gulvvarmesystem kunne bruges. Har du en varmeveksler til dit centralvarmesystem?

 


fase
Der skal ikke være veksler på i Odense.
DEr er ikke varmeveksler på.

Mvh
Thomas
En RAVK er egentligt beregnet til og styre en varmtvandsbeholder. Men Den er vel ligeglad Men den skal sidde i fremløbet, og føleren i kredsen den skal styre.
Der er yderligere 4 indlæg i tråden.