tilslutning af rør til kalorifere

Hej LDS'ere.

Jeg skal hjælpe en ven med at sætte hans kalorifere til i værksteder, men da ingen af os har sat et til før og da jeg ikke kan finde noget konkret på nettet om det, vil jeg nu spørger jer.

hvad er den mest rigtige måde at gøre det på? evt. en der vil lave en tegning der forklare det?

fyret trækker også stuehuset, og han har 2 buffer tanke på.

håber i kan hjælpe

MVH Bossel

3 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Skrevet af bossel på 28-11-2015 13:50

Hej LDS'ere.

Jeg skal hjælpe en ven med at sætte hans kalorifere til i værksteder, men da ingen af os har sat et til før og da jeg ikke kan finde noget konkret på nettet om det, vil jeg nu spørger jer.

hvad er den mest rigtige måde at gøre det på? evt. en der vil lave en tegning der forklare det?

fyret trækker også stuehuset, og han har 2 buffer tanke på.

håber i kan hjælpe

MVH Bossel

Nøjagtig, hvad er det for en kalorifere der er tale om ? 

Er der nogen form for styring med eller på samme ?

Hvordan forventer i og kunne styre kaloriferen, automatisk eller manuelt ?

De ovenstående spørgsmål er stillet for og kunne give et så fyldestgørende svar det er muligt uden og svare på alle mulige/umulige opstillingsmåder. 

 

 


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
Skrevet af bossel på 28-11-2015 17:26
Det er en vand til luft kalorifere fra nordisk ventilator co. Type vn-62 ved ikke hvor mange kw den er på, den har styring på blæser hastighed,
Den ska styres manuelt
Håber det var svar nok

Ja den kan jeg ikke finde noget på.  

Så laver vi det bare manuelt.  

I kobler kaloriferen på anlæget som det er en almindelig radiator. På fremløbet nær kaloriferen sætter i først en hane til og lukke for vandflowet når der ikke skal være tændt for kaloriferen, en kuglehane med et langt håndtag er helt fin.

Skal der være regulering af varmen i rummet bør der ogå sættes en almindelig radiatorventil efter kuglehanen. Skal det være rigtig fint bør i have et hoved med et tilhørende løs censor der kan placeres et passende sted i rummet. Radiatorventilen kan ikke erstatte kuglehanen da en radiatorventil åbner ved lidt over 10 grader selv om den er helt lukket.

Når kaloriferen skal sættes på et et læg med akkumoleringstank, bør i også sætte en termisk returventil på afgangen af kaloriferen. Det grundet at hedefladen i en kalorifere ikke er så forfærdentelig stor, hvilket gør at temperaturen på returvandet har det med og gerne vil være ret høj. Det vil igen bevirke i ikke kan holde en god lavdeling i tanken. Det kan returventilen hjælpe med til med og modvirke da den ikke vil lukke vand fra returen på kaloriferen uden det er afkølet ned til den temperatur der er stillet på returventilen. Dog må i nok også regne med at effekten på kaloriferen bliver lidt mindre men til gengæld laver kaloriferen så ikke udu i akkumoleringstanken. 

Det er fint og bruge 1/2" rør til og forbinde kaloriferen til anlæget hvis rørlængden ikke er for lang (5-7 meter), ellers bør i gå op i 3/4". Almindelig PEX slange er naturligvis også ok, bare i holder jer til den samme indvendige diameter som rør.

Det er måden jeg ville gøre det på hvis jeg ................. Spørg bare hvis der er noget der ikke forstås. 

 

 


Mvh. Leif.

Onliner:
"Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis