ET komfur har efter min viden følgende forbrug:
1 plade af 1500W
3 plader af 1000W
Ovn med 2000-4000W varmelegeme.
Trækker du kogepladerne fra 230V, bliver det store strømme (4,3-6,6A pr kogeplade)
Ovnen kører næsten altid 400V, men hvis 230V så er det så 8,7-17,3A for ovnen pr fase de er tilsluttet, så 230V er ej muligt med 4kW varmelegeme.
Kører du det derimod over 400V, kører du over 2-3 faser, og så trækker du ca 1,3-2,3-A pr kogeplade og 3-6A på ovnen.
Det giver 3,9+2,3+6=12,2A for komfuret totalt, med alle blus fuld power (ved 4kW ovn)
Vaskemaskine, tumbler, opvaskemaskine har typisk et MAX forbrug på 1000W opgivet, og det giver 4.4A på 230V, så med symetrisk last på alle 4 hårdehvidevarer, får du et træk på alle tre faser på ca. 16,6A. I virkeligheden har du MEGET sjældent fuldt power forbrug på ALT samtidigt, da komfuret kun trækker fuldt imens det varmer op på de forskellige legemer, og det er kun 2kW (2000W) varmelegeme i de fleste husholdnings komfurers ovne, og så er du under de 16A totalt.
Så gør som jeg har i min lejlighed:
1 fase + Nul + PE (Jord) til hver af de 3 stikkontakter ud fra det eksisterende kraftstik, så skal du "bare" huske at have lavet ledningerne til stikkontakterne i 2.5 kvadrat, for at de må have en 16A for-sikring.