Skrevet af Nitter på 24-05-2015 13:38
Hvis du mener sikkerhedsventilen er defekt, skal du skifte den ud til en der åbner ved samme tryk som den der sad der før. Normalt er det 2.5 bar. Det er dog uhyre sjældent den bliver øg.
Det manometer du kigger på er normalt noget af det arveste billige skrammel der kan købes for penge. Prøv lige og give den en begmand før du aflæser. Tit kan det ændre aflæsningen med en faktor to !!! Som du nok har regnet ud vil jeg ikke regne den for ret meget.
Du fylder bare vand på til mannometeret viser 1.5 eller to bar. Så skal sikkerhedsventilen nok lukke det overskydende vand af hvis der bliver for meget tryk når vandet bliver varmet op til drifttemperatur. Og så burde det være det.
Hvis ventilen bliver med og stå og give vand/luft skal du til og se på din ekspangtionsbeholder. Det kunne så tyde på den har mistet trykket. En simpel prøve er og slå på den med skaftet af en stor skruetrækker. Lyder den hul er alt ok. Lyder den massiv og tung er der ikke luft på bolden. Om den så har bare har mistet trykket stille og roligt hen over årene eller er utæt kan du kontrollere ved og pumpe lidt luft i. Det gør du uden tryk på anlæget (aktivere sikkerhedsventilen) og pumper den op til 0,5 bar (3/-1 bar hvis du har flere etager). Lukker trykket af anlæget og laver bankeprøven igen. Bliver lyden ikke hul er exp. beholderen defekt (membramen er utæt) og der skal en ny expangtion til.
Spørg hvis du ikke forstår hwon og hvorledes.
Så er problemet bare at finde en som åbner ved 2,5 bar; som nævnt har jeg kun fundet nogle som åbner ved hhv. 1,5 og 3 bar.
Da jeg fyldte vand på anlægget, fyldte jeg i første omgang på til ca. 2 bar og stoppede påfyldningen af vand. Efterfølgende hørte jeg sikkerhedsventilen lukke luft ud, og udluftede samtlige radiatorer i huset (som er et 1½ plans); herefter var trykket på 0,8 bar. Fyldte så yderligere vand på, igen til ca. 2 bar, og udluftning af radiatorer, så stabiliserede trykket sig til ca. 1,6 - 1,7 bar (varierende mellem disse to værdier), og her har det nu holdt sig i lidt over et døgn.
Uheldigvis sidder ekspansionen lidt upraktisk, eller upraktisk er måske misvisende: Den sidder inde i et hjørne bag fyret, og grundet placeringen af siloen til pillefyret samt fyrrummets (som også agerer agerer noget nær et bryggers) størrelse, er det ikke just nemt at komme til; jeg skal næsten om bag fyret og række ind over røret til skorstenen for at komme til ekspansionen ... Ikke et videre praktisk arrangement, men sådan har det været indrettet siden vi købte huset i 2007, eneste ændringer er udskiftning af oliefyr med pillefyr og fra gammeldags cirkulationspumpe til en Alpha2.