Hej,
det bliver lige ud fra hukommelsen, men kig lige på din fjernvarme måler,
det du er interresseret i er flow i sekundet, for derefter at beregne den eventuelle fortjeneste.
Q[Energimængden] = [L per sekund] * 4,19 * [temperaturforskellen]
Energimængden svarer altså til... liter per sekund gange med 4,19 gange med (temperatur på returløbsvandet - indblæsningsluftens temperatur)..
eksempel
du har et flow på 0,02 liter per sekund,
en retur temperatur på 30 grader celcius,
en indblæsningsninstemperatur på 18 grader celcius.
der er behov for varme 200 dage om året.
0,02*4,19*(30-18) = 1 kw.
24 timer*200 dage * 1kW = 4800 kW
pris fra fjernvarme er 500 kr per MW = 4,8 * 500 = 2400 per år.
obs, det er varmeflade ved 100% virkningsgrad og en temperatur før varmeflade på 18 grader.
tillægsspørgsmål, så vidt jeg ved, så betaler du for den varme du bruger, og ikke ekstra for liter vand, medmindre du ikke kan holde deres afkøling.. så hvis du alligevel kan overholde afkølingsgraden, så ville jeg køre fremløb (60 grader) op i eftervarmeflade i stedet..
(hvis du vil bruge genvex som opvarmning, så kan du ikke få nok ud af returløbet)
somsagt hukommelsen, så hvis jeg er helt galt på den så ret mig lige..