Sænkning af gulv

Et gammelt trægulv skal fjernes og der skal støbes betongulv, der er ca. 50 cm krybekælder under huset. Nuværende gulv ligger altså ca. 50 over jordoverfladen (terræn?)

Jeg vil gerne sænke det kommende gulv 15 cm så køkkenbordpladen kommer til at være plant med vindueskarmen, for at undgå et fald på 15 cm. ved vinduet.

Er det er en dum idé?
Med så meget højde at give af, burde det vel ikke betyde noget.

Med lidt hovedregning kommer jeg desuden til at køre 20m3 mindre sand ind i huset 


 

13 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce

Du skal under ingen omstændigheder køre sand ind, der er jo knap nok plads til 300 mm isolering. Men hvad er værst af 2 onder, "hul" ned til vinduer eller trappetrin ned til køkkenet, ?


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Man må heller ikke have trappe på den måde. Der må som maks være niveau på 2,5 cm forskel.
Og hvis man vil have en trappe/trin. skal der være udgang til det fri. igen maks 2,5 cm forskel.


Med venlig hilsen
Martin H.

Bygningskonstruktør / Energikonsulent
Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Projekt,- projektering- og byggeledelse.
Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
Lad os antage underlaget er plant, der er plads til 300mm gulvisolering.
Ville du ikke gerne slippe for begge "onder"?
Niveauforskel i stueetagen er i mine øjne et ondt onde, jeg ville falde ned i det når jeg vågnede på sofaen og ledte efter kaffe i køkkenet...

 

Det sidste du skriver, hvad er det for noget vrøvl.
Du starter med at sige 50 cm dybde, og vil sænke 15 cm. Det bliver 35 cm -
30 cm isolering + 10 cm beton, giver 40 cm. Så der mangler 5 cm i det ´regnestykke

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Skrevet af Den Studerende Bygningskonstruktør på 06-01-2015 21:35
Man må heller ikke have trappe på den måde. Der må som maks være niveau på 2,5 cm forskel.
Og hvis man vil have en trappe/trin. skal der være udgang til det fri. igen maks 2,5 cm forskel.

Hvem hulen skal da bestemme hvad niveau forskel man har imellem sine rum, hvor står det henne i loven, det vil jeg da gerne høre..

 

 

 


Mvh

Morten

Det står i SBi Anvisning 222 tilgængelige boliger

Privat bolig udføres som niveau C 2,5 cm

Erhverv udføres som niveau B 1,5 cm

Ofentlig udføres som niveau A 0 cm

Og i Eksempelsamlingen for brandsikring i byggeri.


Med venlig hilsen
Martin H.

Bygningskonstruktør / Energikonsulent
Skitsering - Byggeansøgning - Udbud - Tilsyn og byggeledelse.
Projekt,- projektering- og byggeledelse.
Arkitektfirmaet ARKIdesign ApS
Det var dog alligevel utroligt, at nogen synes de skal bestemme om man vil have niveauer i sin bolig. Gad vide om nogen retter sig efter det, man kan jo ikke ligefrem få en bøde Tak for info

Mvh

Morten

Hvad med en løsning med en nyt vindue, der er lavere(højere oppe), også mure op nedeunder, så er der masser af plads til afretterlag isolering og beton , og huset bliver i samme plan
Det er vel et løsningsforslag, men så skulle alle vinduer på den side af huset nok hæves for at det ikke skulle se for kreativt ud.

 

Der er yderligere 3 indlæg i tråden.