gyngende gulv 1 sal.

Hej LDS. Skriver igen om mit efterhånden meget omtalte 1.sals projekt. Jeg fjernede får 2 år siden en bærende væg nede i mit køkken, i samråd med vores lokale tømrer/snedker. Jeg fik i stedet lagt en 90*200 limtræsbjælke op. Den spænder ca 7 meter og derpå hviler mit bjælke lag som er lavet i 7*7" træ. Jeg havde skåret dele af gulvet op på 1 salen og skruede derfor mit bjælkelag sammen med den nye limtræsbjælke, hvilket gav en øget stabilitet. Det er dog ikke alle steder jeg på daværende tidspunkt kunne komme til at skrue bjælkelag og limtræsbjælke sammen, hvilket så står for skud nu. Jeg tænker at det vil øge stabiliteten, men som det er nu, gynger det nok ca 40 mm når jeg hopper deroppe og tænker derfor, at jeg under alle omstændigheder vil have det yderligere stivet af. Der er ca 110 cm mellem mine spær, så jeg overvejer blandt andet at ligge 4*4 bjælker ind i mellem så jeg kommer ned på ca 50 cm mellem bjælkerne, men vil det øge min stabilitet væsentligt? Jeg overvejer der udover at lave nedstropninger fra hanebånd med 2*4 reglar, da jeg alligevel vil ha loftet delt på midten af en væg. Gode råd modtages:-D

38 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
90x200 til et 7m spænd ... det er godt nok en lille dimension! Er du sikker på at det ikke er limtræsbjælken der bøjer ned?

 Certificeret Statiker

Tror også du lige sulle få regnet de belastninger igennem der er i dit gulv/loft.
Den 200mm høje bjælke med et spænd på 7 meter lyder af meget lidt...
Den anden vej i rummet har du et bjælkelag med en højde på 175mm / tommer men hvilket spænd er der på dette?
Jeg gætter på det er langt mindre, men problemet er formodentligt at din bærende bjælke på kun 200 mm ikke kan klare vægten fra gulvet!

MVH Njord


MVH Njord
Tak for svar. Det reele spænd er nok ca 6 meter. Så vidt jeg husker var bjælken 7,5 meter, men vi savede lidt af den og så ligger den nok af ca 30 cm inde på den ene væg og ca 80-100 cm i den anden væg....jeg prøver at spænde en snor op og vurdere om limtræs bjælken bøjer ned ved belastning:-) spændet på bjælkelaget er totalt ca 8 meter, men limtræsbjælken er ca midt på....
Den midterste understøtning er også den hårdest belastede...synes stadig 90x200 virker af lidt ved 6m spænd

 Certificeret Statiker

Lidt fakta:

Ud fra de tal du giver kan jeg regne ud at såfremt du står midt på bjælken, så vil der være en udbøjning på 6mm. For at opnå tilstrækkeligt med komfort i et etagedæk, er den anbefalede værdi en maksimal udbøjning under de betingelser = 1,7mm

 Certificeret Statiker

Annonce

Du kan trække en snor, men du kan også stille et bræt fra gulvet i stueetage og op på siden af limtræsbjælke, lade "fruen" holde en blyant op under limtræsbjælke, og med spidsen ind imod bræt. Dine hop på 1. sal vil så afsætte en streg på brættet. Der kan du så måle nedbøjning.

 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
God pointe elmand! Ingeniøren, hvordan nedsætter jeg bedst muligt min nedbøjning? Kan jeg som tidligere skrevet overføre noget energi til min tag konstruktion ved at sætte reglar mellem bjælkelaget og hanebånd....
Det er svært at vurdere - det du tænker er at lave en slags ophængning af etagedækket! Jeg tror det vil have den modsatte effekt da væggen vil komme til at virke som en understøtning og derved vil bjælken tage endnu mere last fra vægten af taget+sne+vind påvirkning!

Når man regner på nedbøjning er der primært 2 faktorer man kan skrue på - dels materialets stivhed og materialets højde! Du kan ændre stivheden ved at supplere din bjælke med stålprofiler ell. lign - jeg ved ikke hvad der er af plads forhold. Hvis du alligevel påregner at sætte en væg umiddelbart over bjælken, så kunne man måske overveje at lægge et bjælke profil ovenpå den eksisterende og fastgøre disse til hinanden - den vil jo være skjult i din væg.

 Certificeret Statiker

Før den bærende vægs tid (blevet lavet i 1996 af tidligere ejer) lå der en 7*7" bjælke i væggens længde som var boltet fast til bjælkelaget. Det skal lige siges at limtræsbjælken er synlig nede fra stue plan. Jeg prøver lige at tag nogen billeder ved lejlighed så i kan danne jer et overblik:-) Jeg laver også lige en fantom tegning af, hvor væggen er fjernet.....der er nemlig ikke umiddelbart mulighed for at reetablere den gamle bjælke da den ville komme i kambolage med min trappe åbning...

inden jeg kommer så langt som at få taget billeder, kunne jeg godt tænke mig om der var en der kunne give et svar på om ikke jeg vil opnå væsentlig mere styrke (hvilket min logik siger mig) ved at indlægge flere bjælker til at tag trykket imellem mine eksisterende bjælker? Der er som sagt ca 110 cm mellem mine bjælker, hvilket for mig virker af meget med den beskedne dimension af bjælkerne. Jeg vil prøve om ikke jeg kan ligge nogen billeder op i morgen når jeg atter er hjemme fra job og skole....
 

Der er yderligere 28 indlæg i tråden.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis