Skrevet af Stefan1988 på 20-09-2014 09:38
øh ja. har da en manual. den forklare bare stadigvæk ikke hvad start diff gør kontra stop diff. og jeg tænker at stop diff er den der stopper pumpen når den når over de indstillet grader? har tit oplevet at mine solfangere begynder at koge og tror det har noget med start og stop diff at gøre. så jeg vil vide hvad de præcist gør og hvorfor. og det står der ingen steder....
Startdiff. er den temperatur, som solfangerens temperatur skal være over buffertankens temperatur, og som får din cirkulationspumpen til at starte. Efterhånden bliver temperaturforskellen mellem solfanger og buffertank mindre, solfangerens temperatur falder.
Når solfangerens temperatur er næsten ligeså lav som buffertankens, er stoptemperaturen nået.
Grunden til at stopdiff. temp. skal være et par grader over nul er for at undgå at pumpe varmt vand fra bufferen til solfangeren. Forskellen mellem Start og stop bør have en rimelig størrelse for at undgå pendling af pumpen samt en passende køretid for pumpen.
Eksempel: Din buffertank har en temperatur på 60°C og temperaturen i solfangeren når en temp. på 70°C og din start diff temp. er 10°C, så starter pumpen. Temperaturen i solfangeren falder nu til 63°C, og stopdiff. temp. er nu nået og pumpen stopper. Sådan fortsætter det.
Der i eksemplet brugt en startdiff. temp på 10 °C og en stopdiff. temp. på 3°C. Disse temperaturer kan sagtent være anderledes. Dog skal startdiff. temp. være størtst. Systemet kan sagtens koge, fordi diff. termostaten ikke tager hensyn til temperaturen, men kun til differensen mellem temp. i solfanger og buffertank. Så medmindre du har et tryksat system, vil dit system koge ved 100°C og det er bestemt ikke en ønskværdig situation. CHR. kan forklare, hvad der sker når vand går over i dampform.