el tilslutning i brusenische

1 en 230 volt el- håndklædetørrer i en bruseniche zone 1, må forbindelsen udføres med et el- lampe udtag og en afbryder til el- tilslutningen eller skal den udføres som en forbindelse, hvor el-kablet føres ubrudt gennem væggen til installation i længere væk i kælderen ?

2 hvor må el- forbindelsen være anbragt i forhold til zone 1 brusenischen, hvor langt væk, hvor højt oppe ad væggen ?

3 skal der i dag være jordforbindelse, der er i tavlen installeret H- FI

4 jeg har fået at vide af en vaskeægte elektriker, at alm. el- materiel til indendørs brug,  jeg tror nok det er IP 44, godt må installeres, bare det er længere væk end 120 cm fra beslaget til bruseren i brusenischen, anden elektriker har med hævede øjenbryn fortalt mig, det er helt hen i vejret, det skal være en "fast" el- forbindelse

det er selvsagt ulovligt at lave- det-selv

5 hvad er i elektrisk installations sammenhæng definitionen på en "fast forbindelse"

 


jens

4 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
http://www.sik.dk/content/download/23182/299520/version/1/file/Afsnit+6.pdf
omkring side 276.
i område 1 skal det være lavvolt IP44, der må ikke komme noget 230V derud. Der er selvfølgelig nogle enkelte undtagelser som vandvarmere og afløbspumper, håndklædetørre må ikke være i område 1

Du skal 2,25 op ad en lodret falde, samt holde 0,6 meter afstand til brusehovedet normale placering under badning, så kommer du ud i område 3. I område 3 skal det bare være IPx0

Område 3 i en vandret flade, det kommer først 0,6m væk fra brusekabinen. Her må du også sætte stikkontakter osv.

1,2m er en gammel regel, mener den blev lavet om i 2008 eller noget i den dur.

definitionen på en fast forbindelse er i realiteten ret enkelt. Man kan sige det er det modsatte af en stikkontakt forbindelse.
Altså hvis ledningen er monteret i et udtag, i en samledåse eller lign. så den ikke umiddelbar kan tages ud, er det en fast forbindelse. Hvis der er stikprop i en stikk. er det ikke en fast forbindelse. Om der skal være jordforbindelse i baderum, er svaret ja, dog med den undtagelse at hvis det blev bygget før 1 april 1975 så kan det udelades, hvis man har hpfi relæ. Men hvis det er bygget væsentlig om siden, så skal der være jordf.

Jeg mener da stadig at 1,2 m til zone 3 gælder - 0,6m zone 1 + 0,6 m zone 2

 


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Fra brusekabinen og 60cm ud i en vandret flade er det mig bekendt område 2, derefter er det område 3, altså 60cm væk fra brusekabinen