Dupline - Smarthouse problem?

Hej,
Vi købte et hus for ca. 2 år siden i Kolding, hvor der er installeret SmartHouse/Dupline system i. Huset er fra 2007, og det fungerer generelt super godt. Dog er der begyndt at komme lidt problemer, som vi håber I måske kan hjælpe med. 

Vi har problemer med at vores controller/mastergenerator klikker og afbryder forbindelsen, så alle kontakter stopper med at fungerer. Vi har mistanke om at det kan være pga. skift til LED pærer, og er begyndt at skifte dem retur (startede med at fjerne dem fra dæmperkontakterne), men problemet varierer meget og persisterer. Da vi har LED lys i spots i vores garage, er det ikke muligt at få skiftet alle til glødepærer, så vi skal finde en mere permanent løsning. 
Nogen gange er det nærmest hvert minut den kobler fra og andre gange kan der gå længere tid imellem (uger) (I samme omgang er en af bevægsensorerne stoppet med at fungere)... 

Når det "går kold" nulstilles den ved at jeg sætter mit "seriel"-programmeringskabel in i mastergeneratoren og tager det væk igen. Så kører systemet igen noget tid.

Oplysninger om system:
Mastergenerator: G3800 0016 800
8x Receiver g3430 5545 230
2x Dimmer g3448 5234 230

På forhånd tak for hjælpen
Med venlig hilsen 
Lars, Kolding.

Blogger på Livets små ting - www.drkoch.dk En blog om teknik, gadgets og god mad.
Hej, Vi købte et hus for ca. 2 år siden i... Vis hele indlægget
38 svar
 Følg tråden
Der er 30 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce

Hej Jan

Jeg har også skiftet min controller til den du skriver. Jeg har lavet lidt ændringer i min "grundfil", så min terasse stikkontakt automatisk aktiveres når det bliver mørk, og slukker ud på natten igen (til julebelysningen). Den kan selvfølgelig bare tændes på kontakten, hvis man skal bruge den ellers. Derudover har jeg gjort så lyset på terassen er tændt når det bliver mørkt også. Derudover en ekstra sluk alt funktion i entreen, der hvor man kan holde knappen inde og tænde den interne alarm. Der har jeg gjort så man kan holde knappen ved siden af inde for at slukke alle ting UDEN at tænde den interne alarm.

Jeg har lige kigget i gemmerne, og ser ud til jeg også har den originale fil liggende her:

Originale grundfil Hjem A/S 200m2 hus


Og min "updaterede" fil:

Opdateret grundfil Hjem A/S 200m2 med terrassebelysning og julelys, samt ny sluk alt funktion


Håber det kan hjælpe dig lidt :-)
Mvh Lars


Blogger på Livets små ting - www.drkoch.dk En blog om teknik, gadgets og god mad.

Hej Lars,


SUPER !!!

Jeg har ikke prøvet filerne endnu - men meget snart.

Jeg er yderst taknemmelig for hjælpen - du kommer med i min aftensbøn.

Fantastisk at man inden for få minutter har mulighed for at få løst et problem som man har bokset med i halvanden måned !

Jan


Jan Felskov

Velbekomme. En anden mulighed er at http://www.smarthousedanmark.com/da/ har backupfiler liggende også. Dem kan du formentlig "købe" billigt hos dem også... :-) Det vigtigste er sådan set at enhederne er kodet til "grundfilen". Giver det mening? Altså en given trykkontakt, lysudtag etc. er kodet med en bestemt lokalisationskode, så controlleren ved at et bestemt tænd/sluk styrer en bestemt udtag. Dvs. at hvis du skifter tænd/sluk kontakten fra soveværelset ind i stuen, så vil trykket stadig kontrollere det de gjorde før, altså nu vil du så kontrollere lyset i soveværelset fra stuen og vice versa.

Det er ikke et problem, hvis du ikke har købt og udskiftet en masse enheder, men kun controlleren. Der skal du bare have grundindstillingen læst ind, og så kører det.


Blogger på Livets små ting - www.drkoch.dk En blog om teknik, gadgets og god mad.

LARS KOCH HANSEN,

Du fortjener en medalje - filer indlæst - lys i huset - du har reddet min ære, liv og ægteskab.

Det jeg har tjekket fungerer - så jeg skal nok få det hele til at virke.

Så blev det alligevel en god uge !!


JF


Jan Felskov

Det er da skønt :-)
Godt at kunne hjælpe...

Rigtig god weekend
mvh Lars

Ps. hvis du vil, så hop gerne ind på min blog http://drkoch.dk og smid et par stjerner efter en af opskrifterne - det vil hjælpe mig i Google's søge hirarki :-D


Blogger på Livets små ting - www.drkoch.dk En blog om teknik, gadgets og god mad.
Annonce

Hej alle,

Mit navn er Kenneth Elsner og jeg helt ny på dette forum

Vi har Carlo Gavazzi system med en G3890 0014 mastergenerator. Vi har aldrig haft problemer, men nu i forbindelse med at vores hus skal sælges har vi haft vi fået udført et eltjek af Factum2 A/S. Efter deres besøg har vores gulvvarmestyring ikke fungeret. Elektrikeren som har udført tjekket, har forklaret at han har taget strømmen i 5 min og det burde systemet klare. Jeg har genindlæst en backup konfiguration i håbet om at det ville fungere igen, men når den er modtaget og gem skriver MG følgende besked i displayet E_20 

Se video klip her: https://photos.app.goo.gl/9oUdVxd9Pkww7yEz1

på forhånd tak 

Kenneth Elsner

SmartHouse problemer
Lysdæmpere tænder og slukker og skruer op og ned. Efter at have læst tidligere indlæg vedr. problemer med Smarthouse som pludselig går i selv sving vil jeg gerne dele mine erfaringer med fejlfinding som viste sig at være støj på Dupline bussen forårsaget af strømforsyningen til Internet routeren fra TDC.
Efter at have prøvet alle tidligere beskrevet metoder med adskillelse af smarthouse komponenterne for at isolere den eller dem der gav problemer og udskiftet mastergenerator viste det sig ved lidt af en tilfældighed at det var støj bussen opfattede som signaler til lysdæmperen. Så oplever du noget tilsvarene så kik også efter dette selvom Smarhouse skulle have høj immunitet for støj.

Mvh
NJT
Elsnernet skrev den 20-10-2017 18:43:20


Vi har Carlo Gavazzi system med en G3890 0014 mastergenerator. Vi har aldrig haft problemer, men nu i forbindelse med at vores hus skal sælges har vi haft vi fået udført et eltjek af Factum2 A/S. Efter deres besøg har vores gulvvarmestyring ikke fungeret. Elektrikeren som har udført tjekket, har forklaret at han har taget strømmen i 5 min og det burde systemet klare. Jeg har genindlæst en backup konfiguration i håbet om at det ville fungere igen, men når den er modtaget og gem skriver MG følgende besked i displayet E_20 

Se video klip her: https://photos.app.goo.gl/9oUdVxd9Pkww7yEz1

på forhånd tak 

Kenneth Elsner

 Jeg oplevede at noget af vores varmstyring ikke fungerede (og et par enkelte lamper, som jeg faktisk bare troede var en sprunget pære). Det var et modul, der var stået af. Prøv at kontakte en smarthouse mand i område, og se om de kan hjælpe. Nu ved jeg ikke hvor du kommer fra, men ellers hiv fat i Christoffer fra gnovi.dk - han har styr på det. Han har lavet alt vores - og super !!


Blogger på Livets små ting - www.drkoch.dk En blog om teknik, gadgets og god mad.
 Følg tråden
Vil du være med? Log ind for at svare.

Tilmeld dig og få fordele



Deltag i forummet, stil spørgsmål og svar andre

Favoritmarkér spændende indlæg

Færre reklamer, når du er logget ind
...og meget mere



Tilmeld dig gratis