Hvornår skal man følge el-regler?

Hej!

Jeg skal til at have nyt køkken sat op i mit hus, og i den forbindelse skal jeg have trukket noget el til den nye ovn, da den (som det eneste), skal flyttes ift. hvor den sidder i dag.

Problemstilling:
I køkkenet er der, som krævet, tre frie stikkontakter med jord, problemet er blot at disse kører på samme lysgruppe, hvilket ikke længere er tilladt for nye køkkener.

Så mit spørgsmål er om jeg er tvunget til at opdatere installationerne så de følger de nye lovkrav, også selv om det el jeg ændrer på ikke har noget med de nævnte stikkontakter at gøre?
Hej! Jeg skal til at have nyt køkken sat op i... Vis hele indlægget
69 svar
 Følg tråden
Der er 50 indlæg før dette.
Annonce
Annonce
Annonce
Kraftstik
Nå, men behøver den så være bedre end IP 20, hvis der ikke er vådt på væggen i garagen ?
Biler kan blive våde og garagen er ikke opvarmet
Der er ikke egentlig benzindampe, men benzin er jo ganske brandbart

Afbryder
1. eksempel Årsagen til de to grupper er, at det er en tidligere installation med 2 afbrydere fra 2 sikrings- grupper og hver gruppe med sin lampe. Afbryderens placering skulle flyttes af pladshensyn, så de 2 afbrydere er fysisk i et enkelt underlag
Ulovligt, forstår jeg, men der er to adskilte kredse i afbryderen

2. eksempel er et andet sted, afbryderen er også en ”dobbelt korrespondance afbryder”, men nu kommer de to forbindelser til hver sin lampe fra samme sikrings- gruppe, men fra hver sin tilslutning. Der er stadig IKKE direkte elektrisk forbindelse mellem de to kredse i selve modulet, da de to kredse har hver sin spænding og Nul forbindelse og fra hver sin tilslutning

Den ene tilslutning er en eksisterende indbygget loftlampe med egen spænding og Nul forbindelse, den anden en B- korrespondance forbindelse med egen spænding og egen Nul forbindelse indbygget fra kabel, men altså fra samme sikrings- gruppe som loftlampens gruppe
De to kredse er ikke forbundet elektrisk indbyrdes i afbryderen
Er installationen eks. 2 lovlig ?

3. eksempel Her kommer spænding og Nul fra samme gruppe og samme kabel og også samme sikringsgruppe
En B- korrespondance forbindelse betjenes af den ene skifterkontakt og en forbindelse til en lampe, som ikke er sluttet til korrespondance kredsen, betjenes af den anden skifterkontakt
Er installationen eks. 3 lovlig ?

Rudi

Det er uhyre svære at forstå dine meget indviklede forklaringer. Det virker som du bruger betegnelser som grupper, kredse, modul og tilslutning i flæng. Kan du ikke lave en tegning af problemstillingen i stedet?

Helt generelt, så forstår jeg ikke du bekymrer dig om lovligheden. Det er den autoriserede installatørs ansvar. Hvis du ikke har tillid til den som laver arbejdet, så find dog en anden.

Skrevet af jenshøj på 23-06-2016 12:42

Det er uhyre svære at forstå dine meget indviklede forklaringer. Det virker som du bruger betegnelser som grupper, kredse, modul og tilslutning i flæng. Kan du ikke lave en tegning af problemstillingen i stedet?
Helt generelt, så forstår jeg ikke du bekymrer dig om lovligheden. Det er den autoriserede installatørs ansvar. Hvis du ikke har tillid til den som laver arbejdet, så find dog en anden.

Jeg tror godt, jeg forstår anledningen til hovsas spørgsmål. For jeg tror ikke, der er nogen installatør indblandet, og derfor søges der hjælp til en gør det selv installation.

Men ellers må jeg give dig ret, det ville være meget nemmere med en skitse over installationen, så ville det være meget nemmere at tale samme sprog.

 


fase
Ang. Kraft gruppe.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik

Ang. Kraft stikk. Som sagt tidligere er det ok. Medmindre du har benzin til at løbe ned ad vaggene, eller stikk. skal sidde i benzintanken. Der er lige en finte hvis du har smøregrav i din garage, da dampene er tungere end luft.
Og jeg gentager for sidste gang, DER MÅ IKKE VÆRE 2 SIKRINGSGRUPPER I SAMME DÅSE, AFBRYDER, UDTAG ELLER KABEL. 2 afbrydere kan vel ikke sidde i 1 dåse, prøv lige at komme op med et billede.
Det kan i visse tilfælde komme fra 2 sikringer, men i samme gruppe, så man er sikker på at der enten er afbrudt eller ikke. Der er som sådan ikke noget afstandskrav, så der kan godt være 2 afbrydere over hinanden der er forsynet fra hver sin gruppe.
Men få elektriker til at lægge det under 1 sikringsgruppe. Så er den ged vist barberet.


Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Annonce
Vedhæftede filer:

Rudi
De 2 lamper må ikke forbindes som vist, hvis faser og nuler kommer fra hver sin gruppe.
Men man kan afbryde forbindelsen til den ene, f.eks. den med enleder nul i et rør (det her jeg i øvrigt aldrig set, og er ikke ok. idet fase og nul skal fremføres i samme kabel/rør
Så kan den anden tilslutning til sikringsgruppe trække begge med et kabel fra den ene lampe til den anden og de tænder samtidig.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Tak for svar, men gælder svaret kun, hvis der er tale om 2 forskellige grupper til lamper C og D ?
Det er jo ikke tilladt i samme underlag. Skal jeg forstå svaret sådan, at fase og nul fra lampe D skal afbrydes helt og erstattes af fase og nul fra den anden gruppe, med et andet kabel ?

Rudi
Ja det skal opfattes sådan, at der kun er en gruppe i underlaget. Fase og nul fra D afbrydes og erstattes af et kabel evt. fra lampe C, eller hvad der er mest praktisk.

fase
NEMLIG.

Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?


m.v.h. Erik
Der er yderligere 9 indlæg i tråden.