Gruppekøb på Lav-det-selv.dk - Stem på de bedste forslag her.
Mvh. Administrator


Fjernevarme virker ikke efter jeg har fyldt vand på Besvaret
AddThis - Bogmærk og del med andre Udskiftsvenlig
ForrigeForrige NæsteNæste
Login for at skrive indlæg
Side 3 af 3 << < 123
Forfatter Beskeder
Steensen
Basic Member Send Private Besked



Indlaeg i alt:110
Postnr: 6715

--
28 jan 2012 13:11
Jeg kan se der er 2 tilgangs temperatur målere (De viser ca. 60°C) og 2 retur temperatur målere (de viser ca. 20°C), alle 4 temperatur målere, med en kugleventil foran. Om det så er pga. afspæring til temperatur-målerne, eller pga. hver deres "streng", der er en vent, ved jeg selvf. ikke.

Det dsom jeg hører ud fra hvad du selv har opdaget, er at der bestemt er luft i systemet.
Dette betyder, at din pumpe skal løfte vandet helt op til 2. sal, eller hvor luft-lommen nu ligger, hele tiden, og ét eller andet sted, vil du have en rislende lyd. Hér har du luften i anlægget. Det behøver ikke at være øverst, det kan lige så vel være nederst i anlægget, hvis ikke der er kraftigt nok flow i anlægget, til det kan suge luften med rundt.

Et trick jeg har fra vadnkøling af computere, er at bruge afspændingsmiddel fra opvaskemaskinen Til sådan et anlæg skal du nok bruge ca. 0.1Liter.
Det gør at luften MEGET nemmere bliver båret med vandet rundt, men til gengæld kræver det også en akkumulerings tank, for at kunne udskildes igen, hvilket det ikke ser ud til du har.
Men det kan sagtens være du vil kunne bruge tricket alligevel, for at få flow i anlægget, og så gennem tid, vil blive nødvendigt at lufte alle radiatorer ud løbende, da det sikkert vil samle sig hér alt luften.


Så mit forslag til dig:
1) monter vand-slangen på din fylde-studs, så den kun lige bider på gevindet.
2) fyld slangen op med vand, evt. med en spand under studsen, så du ikke får vand ud over det hele.
3) mens der siver vand ud, spænder du vand-slangen fast.
4) Fyld vand på anlægget til du når 2.0-2.5 bar. Ved godt det er højt tryk, men det skal der også til for at få flow rundt, når du har luftlommer flere steder.
5) søg efter en rislende lys (Tilsvarende et stille springvand/vandfald i en havedam).
6) Udluft radiatoren/gulvvarmen før og efter dette punkt, og hvis det er i en radi/gulvvarme, så selvf. også denne selv.
7) Tjek dit system tryk, og start forfra på denne liste, indtil du har fået ALT luft ud af anlægget.


Grunden ti ldu har en tilbageløbs termostat, er for at have en god udnyttelse af alt varmen du pumper ind.
Så du kan sagtens indledningsvis, ind til du har fået anlægget til at fungerer igen, skrue termostaten op på maks, for at få størst muligt flow i systemet, indtil du har fået luften ud af anlægget.

 

Hansen7717
Basic Member Send Private Besked



Indlaeg i alt:432
Postnr: 6230

--
28 jan 2012 14:06
Det er altså noget sludder at du skal have højt tryk på anlæget, for at få luften ud.

Lad os antage at huset er 10 meter højt, fra trykmanometeret, og op til højeste radiator.Så er det ikke nødvendigt at have mere tryk en 1,3 -1,5 bar. hvilket vil sige 13-15 meter vandsøjle.

Åben alle radiatore/gulvvarme ventiler helt, skru pumpen op på højeste trin, her trin 3, og lade den køre 1 time, måske mere hvis det er nødvendigt, så skal alt luft nok samle sig i radiatorene. Efter den time, slukker du pumpen og det er ikke nok at skrue den ned i hastighed. Også udlufter du alle radiatore, osv. Sådan gør du bare til det køre helt problemfrit igen.

Mvh Thomas Hansen

plippert
New Member Send Private Besked



Indlaeg i alt:28
Postnr: 2700

--
28 jan 2012 21:29
TAADAAAAAAA!! Så skete der noget. JEG HAR VARME! En kombination af luft i systemet, og en udløbstemperatur der var alt for lav gjorde, at der ingen varme var. Luften havde jeg fået lukket ud, men i min desparation havde jeg så fået skruet ned for udløbstemp., som jeg kunne se havde direkte indflydelse på fremløbet til mine radiatorer. Det ved jeg så nu.
Jeg lader temperaturen være oppe et par dage, og så skruer jeg lidt ned igen og ser hvad der så sker.

Om ikke andet, så har jeg lært ores varmesystem temmelig godt at kende til næste gang

Tusind tak for hjælp og input til jer alle.

 

Steensen
Basic Member Send Private Besked



Indlaeg i alt:110
Postnr: 6715

--
28 jan 2012 22:23
Skrevet af Hansen7717 på 28 jan 2012 14:06 
Det er altså noget sludder at du skal have højt tryk på anlæget, for at få luften ud.

Lad os antage at huset er 10 meter højt, fra trykmanometeret, og op til højeste radiator.Så er det ikke nødvendigt at have mere tryk en 1,3 -1,5 bar. hvilket vil sige 13-15 meter vandsøjle.

Åben alle radiatore/gulvvarme ventiler helt, skru pumpen op på højeste trin, her trin 3, og lade den køre 1 time, måske mere hvis det er nødvendigt, så skal alt luft nok samle sig i radiatorene. Efter den time, slukker du pumpen og det er ikke nok at skrue den ned i hastighed. Også udlufter du alle radiatore, osv. Sådan gør du bare til det køre helt problemfrit igen.

Ja, 1.5 bar = 15 meter vandsøjle, men det er ikke ensbetydende med at du kan flytte en luft-lomme fra f.eks. 8 meters højde, over 15 meter, til nul meter.
Derfor jeg næver han skal hæve trykket endnu mere, for at kunne TRYKKE luftlommen frem til udluftningspunkter.

Super at du har fået gang i anlægget igen.
NØyd det imens det varer. :-D

 

Login for at skrive indlæg
Side 3 af 3 << < 123



Vil du være med?

Har du et spørgsmål eller vil du hjælpe de andre?

Registrer dig som bruger nu - det er gratis!

Opret profil her

chart.dk