indstilling af differenstrykventil

Hej der - min differenstrykventil er måske i stykker/skal justeres. 

Hvis jeg skal MINDSKE gennemløbet (=højere afkøling), skal jeg så skrue den op eller ned? pt står den på ca 2,5.

og hvad kan jeg gøre for at reparere den hvis den har sat sig fast?

mvh jacob
1 svar
 Følg tråden
Annonce
Annonce
Annonce
Jeg tror du skal starte med at forstå ideen med en trykdifferensregulator (hvis det altså er det du mener)....

Du får ikke højere afkøling af at justere indstiilingsværdien på den! Dens funktion er udelukkende at tilsikre, at de ventiler mm., der ses i dit anlæg har optimale arbejdsbetingelser. Mange ventiler kan nemlig ikke lukke hvis trykforskellen mellem frem og retur er for stor - derfor justerer man trykket på fremløbet ned i forhold til returen, der svinger med forbruget på nettet.

Større afkøling fås rigtigt nok ved at mindske gennemløbet i dine hedeflader, men det hjælper ikke meget hvis de ikke er designet til at afgive så meget energi dvs. deres hedeflade er stor nok til honorere dit varmekrav.