Hvad er forskellen på en 1 polet og en 2 polet afbryder? Stikkontakter de er 2 polet? En stikkontakt kan ikke være 1 polet?

Det ville være dejligt med et par ord til ovennævnte - tak

Hilsen Torben

 

Håndværkeren
Send Private Besked



Indlaeg i alt:12311
Postnr: 6470

--
14 jun 2010 06:39
En to polet afbryder kaldes også en korespondange afbryder, og bruges i forbindelse med at man vil kunne tænde og afbryde eks. en lampe i en gang fra hver sin ende af gangen.

V.h.  Håndværkeren

 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !

 

Næstformanden
Veteran Member Send Private Besked



Indlaeg i alt:1606
Postnr: 7323

--
14 jun 2010 07:25
Det er ikke helt korrekt, Håndværker!

En 2-polet afbryder har to kontaktsæt som bliver brudt. Dvs. man kan afbryde f.eks. 2 faser til en varmtvandsbeholder eller lign.
Evt. kan man afbryde både fase og nul til en maskine eller anden brugsgenstand.

Ved ikke om det stadig er aktuelt. Men "i gamle dage" var der en cirkel øverst på tangenten, der indikerede at der var tale om en 2-polet afbryder.


Næstformanden

Folk der keder sig har enten for meget fritid, eller ingen fantasi!

Jacob Antenne
Veteran Member Send Private Besked



Indlaeg i alt:1784
Postnr: 0000

--
14 jun 2010 19:52
En topolet afbryder gør det den slukker for spændingsløst, mens en enkelt polet blot bryder kredsløbet. forskellen er sikkerhed.
Jacob
tvist
New Member Send Private Besked



Indlaeg i alt:1
Postnr: 6990

--
16 jun 2010 23:07
det er rigtigt at en 2-polet afbr. bryder både fase og nul (eller fase og fase)
det kan være praktisk til udv. lys eller til grundvandspumper.

en 1-polet afbr. bryder kun fase. så hvis der kommer vand i en pumpen slår hpfi-relæet stadig fra, det gør den ikke hvis der er brugt en 2-polet afbr.

næstformanden: jo en 2-pol. afbr. er stadig markeret med en lille cirkel i toppen af tangenten..

 

Håndværkeren
Send Private Besked



Indlaeg i alt:12311
Postnr: 6470

--
17 jun 2010 07:32
Jamen tak, så lærte jeg lige det

 Brug ikke Vold, Brug en større Hammer !

 

vile
Advanced Member Send Private Besked



Indlaeg i alt:660
Postnr: 2650

--
17 jun 2010 11:05
Og en korrespondanceafbryder er i virkeligheden en et-polet omskifter. :-)

To af slagsen kobles, så de skifter mellem to mellemledninger.

Hvis der er tændt, kan den ene sige: haha, nu skifter jeg bare til den anden ledning, så er der slukket!