Som det fremgår af bygningsreglement 1995, kapitel 6.3, stk. 2, skal bygningsdele
sammenbygges, så den samlede konstruktion i brandmæssig
henseende ikke er ringere, end hvad der kræves for de enkelte bygningsdele
i konstruktionen. Bygninger skal endvidere udføres, så en brand ikke
kan sprede sig fra en brandcelle til et hulrum, som passerer én eller flere
brandadskillende bygningsdele.
Det kan derfor blandt andet være nødvendigt at afbryde hulrum med
brandstop. Brandstop er en konstruktiv detalje, der hindrer, at en brand
kan sprede sig via hulrum til en anden brandcelle eller til et hulrum ud
for en anden brandcelle. Et brandstop kan f.eks. udføres af isoleringsmateriale,
der opfylder kravene til materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart
materiale], træ eller træbaserede plader. Brandstop bør normalt placeres
i hulrum ved samtlige afgrænsninger mellem brandceller. Det er desuden
vigtigt at tage højde for, at brandstoppene ikke svækkes i bygningens levetid